请教各位前辈:
目前做一个项目,主要的控制程序用226做,然后226输出的Q位作为输入接到另一个224的I口输入上,用这个224来控制几个灯。
226到224有2跟线上去,即224有I0.0和I0.1这2个输入信号。
我在224中的程序是这样的:
LD I0.0
AN I0.1
= Q0.0
S Q0.3, 1
现在的问题是,Q0.0输出通过驱动板控制一个灯,但是今天现场人员看到有几分钟灯没有点亮,所以当时他就把PLC的电关了。但我过去再看的时候打开运行是正常的。
请问各位前辈,这种情况是否我224程序中的问题??(如果不考虑226输出信号的错误问题) 请教,急!