发布于 2011-05-30 21:01:12
45楼
S7-200的论坛里有网友说:“客户技术协议里边要求,为防止坏点的出现,所有定义了功能的输入输出点可以自由分配。”
我想了一个方案,如果需要用备用的输入点I2.4来替换损坏的输入点I0.2,原来的用户程序不用作任何修改,只是在用户程序开始的时候增加下面两条指令:
LD I2.4
= I0.2
如果需要用备用的输出点Q3.4来替换损坏的Q0.5,在用户程序结束时增加下面两条指令:
LD Q0.5
= Q3.4
这个问题的处理,与对过程映像输入、输出区和扫描工作方式的理解有关。例如对上面的I0.2线圈指令(= I0.2)的理解。
追求完美