现场的传动系统,MM440控制风机,据反映,正常启动、调速无问题,正常。停车时,如果先将给定置零,再按OFF1,也没问题,正常。如果不操作给定置零,直接按OFF1,系统不停车,始终运转,检查开关量输入,停车的继电器已经打开了,但该端子口上仍有电压存在。怀疑是开关量输入端子坏了。
我想,设备是新的,端子怎么可能是坏了?于是让现场的人再检查,不行就重新工厂化复位调试。
又打过来一个电话,告诉我问题解决了。说是P1800原来等于4,改成等于2就ok了。
^_^,真的解决了吗?我在自嘲。
由此得到两点信息:其一,就是大家都知道的,P1800载波频率的设置,越低其对周边的干扰越小。载波频率低可以降低EMC的防护。使设备不受严重噪声的干扰;其二,也是大家知道的,现场的EMC防护还是要一丝不苟的去做,EMC的规则还是要遵守的。否则,系统就会出现各种莫名其妙的、由干扰造成的奇怪现象。
像上述的现象,明明继电器的触点已经打开了,可端子却还存在一个“电压”。这是哪来的电压呀?就是干扰捣的鬼。事后,有许多人都告诉我,现场这种现象不止一次的发生过。让我将信将疑的。
不过,MM440能把P1800=2只有V/F类型的控制才行,改成矢量控制,P1800=4是最小的设置了。因此,根本解决问题的办法,就是老老实实的执行EMC安装布线的规则,将EMC做好。这才是根本。