这么多问题还不如自己重新做呢。幸好才是100点左右的项目,上次有个项目AO输出4-20mA去变频柜,客户在单站上手动给值现场没有反应,简单查了一下:
1:变频柜在手动状态,
2:接线混乱(自己把变频柜一个打到自动,发现单站位号和现场不一样)
施工单位加上变频厂家搞了半天好了,发现一个还是不能调,变频厂家一个小孩说我信号没有给出来怪我DCS,说完直接走人,把我郁闷的,
我帮你调变频还和我整这套,(安全栅和变频端信号我都量过,都正常),我也直接就走了。

后来来个办事的,重新接下他们的线就好了

我喜欢天天沉浸在项目中,不喜欢坐着喝茶。