现场点数不多,选择了S7-314CPU,想通过MPI通讯实现PLC与上位机通讯(上位机装有CP5611卡)……结果问题出现了:现场的PLC柜子距离微机室足足有100米左右,直接用MPI通讯就无能为力了??!!
现在有几种配置修改方案,向大家请教:
方案一,跟换CPU315-2DP,走DP通讯实现较长距离与上位机的通讯;
方案二,不换CPU模块,添加一个CP342-5DP模块走DP方式;
方案三,继续使用MPI通讯方式,通过添加一块中继器扩展通讯距离;
方案四,换掉CP5611,使用CP343-1和交换机配套使用,走Ethernet网实现通讯;
请大家给提提意见,哪种方案比较适用且经济,当然稳定、可靠性也是要保证前提的……