回复:18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-05-31 08:41:07

2楼

18.5KW电动机的电流大概为18.5*2=37A左右电流,如果电线使用标称面积时,(目前市场上卖的基本上达不到标称),使用四芯电缆线可以选择3*10+1*6,接地线不小于相线一半面积就可以满足需要。如果使用单根的电线,如使用BVV,BVR,VV,可以使用6平方相线4平方的接地线,如果在市场上购买不是定制的电线建议加大一个等级。