发布于 2011-05-31 10:13:48
2楼
抗干扰主要分2个方面:
1、对干扰发射源抑制 2、对受干扰设备采取干扰屏蔽措施
EMC规则前13条是通用规则,后面的14-20条就是偏重于抑制干扰的发射。所以抑制干扰发射源是根本的方法。
对版主说的这台440来说,即是干扰发射源还是个被干扰设备,是自己在干扰自己。
看处理的方法是通过降低脉冲调制频率,减少干扰的产生来实现的。治病方法是只考虑了变频器的内部,没充分考虑变频器的周边。这样有个好处就是省事,调调参数完事。另EMC问题要提前考虑,最好不要施工完成,在调试时因其出问题再考虑,就有点事倍功半了。