quote:以下是引用Automann在2011-05-31 13:19:50的发言:
你说的是外接硬件电路的输入点的状态受外接电路的控制。请注意
LD I2.4
= I0.2
其中的I0.2外面没有接硬件电路。I0.2本质上就是CPU内的一个存储单元。
对上述情况进行了验证 程序如下
网络1
LD I0.0
O Q0.1
AN I0.3
= Q0.1
网络2
LD I0.4
= I0.0
此时 I0.0能启动电机 I0.3能停止电机
把I0.0外部电路接到I0.4 I0.0空置 接通I0.4电机没有反应
在线监控发现 网络1的I0.0没有接通 而网络2的I0.0接通了!!
不解啊