quote:以下是引用Zane在2011-05-31 12:17:45的发言:
1.MPI/DP口只支持DPV0的协议;DP口支持DPV1的协议
2.MPI/DP口的支持站点数少于DP口的站点数


关于第一条我又做了一下测试
cpu414-2dp
双击第一和第二个dp口的属性
在operating mode 中,我发现dp mode 都可以选择dpv1

这说明这两个口都支持dpv1

另外 在dp mode中还有S7 compatible,S7 compatible一般在什么情况下选择,应该怎么理解?和dpv1有什么区别?
zane 能够解释一下吗