发布于 2011-05-31 19:05:02
1楼
可以看说明书,先恢复出厂设置,
然后快速调试,
之后P700、P1000要改为端子控制,和模拟量给定,
模拟量输入参数设置大概为参数P755~761,要设置输入类型(电流电压)及信号的输入范围(0%~100%对应0~10V)
模拟量输出参数为P771~780(大概),需设置输出类型,输出什么信号(频率、电流等),及输出信号对应的上下限。如果输出的是电流等上限有变化的参数,需设置电流上限。频率则不需要。
数字量输出为P731~733
数字量输入为P701~706,根据要求选择合适的参数。