发布于 2011-05-31 22:02:22
57楼
S7-300机架上的信号模块的起始地址与机架号和插槽号有关,甚至可以用公式来计算。
其他情况(包括400、300/400作主站的分布式I/O)则按DI、DO、AI、AO分类,各类I/O模块按组态的先后顺序依次自动分配模块地址。DI、DO模块从0号字节开始。300、400的模拟量模块分别从256和512号字节开始。
其实讨论模块地址分配规则没有什么实际意义,因为模块的地址是在组态时软件自动分配的。虽然用户可以更改自动分配的地址,但是建议不要这样做,因为人工修改地址可能造成地址冲突。我们唯一需要遵循的是严格按组态时分配的地址编程和读程序。
综上所述,我认为讨论S7-300模拟量默认地址为啥是从256开始没什么实用价值。
追求完美