quote:以下是引用海鲜狂侠在2011-05-31 21:38:44的发言:
有人回答吗?
如果是对减速时间又要求,就不能使用直流母线电压控制器。而是用动力制动或者其他的制动方案来解决抑制F002故障;
如果是对减速没有时间限制,那就可以使用直流母线电压控制器使能,来限制直流母线电压在制动过程的升高。