最近一台设备在运行过程中,上位机突然报警26#-33#DP从站没有响应,停机。
(说明:在设备上面正在电焊作业,设备没有断电)
一、设备组态描述
1、CPU----S7-400
2、Profibus总线2条:
一条挂G120变频器24台+6RA7087调速器2台
一条挂ET200S从站33个+温控仪表14个+中继器1个
PLC总线出口为2路出现,一侧为23#---33#站+温控仪表7个(33#站为末站),一侧为1#--22#站+温控仪表7个。
二、故障处理过程如下:
1、立即停止电焊作业。
2、检查26#-33#站通讯插头接线,并重新紧固,上电运行半小时后报警停机,故障信息仍然是26#-33#DP从站没有响应。
故障诊断信息:I/O读写错误。
程序里面编制SFB125诊断程序。
3、降低总线波特率(有1.5M降为500k),上电运行10个小时后报警停机,29#、31# DP从站没有响应。
4、更换29#、31#站的ET200S通讯模块。运行1小时后仍然报警,故障现象基本同上。
5、更换了23-33#站的DP插头。
6、组态增加CP一块,将23#---33#站+温控仪表7个作为单独一路总线,运行3小时后仍然报警,故障现象基本同上。
7、更换25#站与26#站之间的通讯电缆,可能是临时布线的原因,且此段电缆需随设备运动,仍然会出现报警。
8、将26#-33#站作为单独一路总线进行组态,故障解决。

解决此问题耗费了4天多的时间,请大家指点一下,解决问题的时候思路是否正确,有什么更好的方法可以缩短时间。
欢迎各位指教!
谢谢!