前些天调一个840DSL+PCU50+HT8的床子,半道上接手的.发现HT8上面的画面显示轴位置时,和OP上面不同步.OP上位置实时的改变,但HT8上刷新很慢.并且在HT8上输入文字时,反应也很慢.
这个HT8显示的是PCU50里的画面.
第一步,试了一下用HT8连接840DSL NCU里面的画面,没有显示问题,说明HT8硬件没问题.
第二步,问几个朋友,知道了HT8和电脑上装的VNCVIEWER差不多,是通过PCU50里一个叫VNC SERVER的软件工作的.我在笔记本上用VNCVIEWER连PCU50也会出现显示缓慢的问题,因此认为是VNCSERVER有问题.把VNCVIEWER重装了一遍,不起作用.(我是把其他PCU50相关文件直接COPY过去的)
第三步,在PCU50里覆盖安装了TCU-BASE,不管用
第四步,只好用其他PCU50的GHOST回装了一遍.好了.
之所以没一开始就ghost回装,因为是别的厂家做的床子,不知道有没画面之类的.
问题解决了,根本原因其实没找到.