quote:以下是引用这个好玩在2011-05-24 20:41:22的发言:
在现场有一个MM440的变频器,11KW带一个3KW的搅拌电机(有减速机构),一启动总是报过电压F002,单独试变频器没有问题,将变频器的负载拆下后,直接用万用表测量电机的三项阻值很不平衡(不在电机端子上直接测量的)。因为当时电机和变频器属于不同的班组负责。更换电机后一切又正常了。
阻值不对称也能引起过电压吗?
电机三相阻值不对称会引起中点的电位出现较大变化,完全可能会通过耦合,经电机外壳、变频器PE返回直流母线中点。