回复:应用探讨——APL中PIDConL新功能和应用探讨

177-13

  • 帖子

    35
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2006-09-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-01 08:43:54

65楼

quote:以下是引用凌波微步在2011-05-24 21:34:45的发言:
1.这个功能块还没有仔细的研究过;但看到了F1帮助的“功能块图”的与标准库中的CTRL_PID没有太大的变化。新功能还是在OS上的。
2.看到P值得正负调节通过一个管脚来修改了。P值得设定永远为正了。但个人感觉这个意义还没有深刻的理解。感觉意义不是很大;
3.对于现场调节阀门的“气/电关型”的还是不能通过PID本身来进行设置,还是需要通过外加程序来实现。
4.前一阵刚刚短期培训了一下APL库。听老师说,我们在对于PID的无扰切换有个误区,就是将其中的一些管脚设置(当切换手自动时)SP跟踪PV。这种做法其实是破坏了PID块本身优化调节。-------对于这个说法,我还没有理解深刻。希望大家可以探讨一下。

凌波微步大侠提到的“气关型”还需要外加程序来实现,不知怎么理解。
气关型不就是其开度和控制信号是反向的吗?例如4mA对应的就是全开....如果在液位回路中控制进口阀,而这个进口阀就是一个气关型的,还需要做什么处理?不就是当成一个反作用不就可以了??
手动模式下的SP和PV的跟踪不就是为了无扰切换的吗?强烈关注!!