回复:应用探讨——MM4变频器过压故障F0002分析

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-06-01 08:47:55

93楼

quote:以下是引用yming在2011-06-01 01:11:58的发言:
电机三相阻值不对称会引起中点的电位出现较大变化,完全可能会通过耦合,经电机外壳、变频器PE返回直流母线中点。
不错!很受教。电动状态如果出现F002,可以检查是否因此问题所引起,除了电机的三相不平衡,还有谐波问题等,都可能由此通道引起直流母线电压升高?
我是你的朋友