回复:应用探讨——西门子工业交换机SCALANCE X应用探讨

Ken(小释)

  • 帖子

    285
  • 精华

    19
  • 被关注

    14

论坛等级:侠士

注册时间:2008-11-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-01 10:05:51

6楼

SCALANCE 系列的交换机上有的型号有set键,他可以用来更改交换机的状态,进行一些设置。
1.通电后,如果按住2-3 秒,RM LED闪烁2秒钟,在此期间松开按钮,则禁用 RM。
2.如果按住按钮,则 RM LED 将一直亮起并启用 RM。
3.如果按住按钮的时间更长(15 秒),则设备将复位至“出厂默认设置”,所有的端口 LED(绿色)都闪烁。

这个Set按钮还可以用来显示或者修改当前监视的端口:
1.按住该按钮后,当前有效的故障掩码将显示大约 3 秒钟。受监视端口的 LED 将以 5 Hz 的频率闪烁。
2.要更改故障掩码,请继续按住该按钮。再过 3 秒钟后,将显示端口的当前链接状态并且电源 LED 将以 2.5 Hz 的频率闪烁。继续按住该按钮。再过 3 秒钟后,将接受该状态并将其保存为新的故障掩码。现在受监视端口的 LED 将持续亮起,直到松开按钮。但是只要 LED 仍在闪烁,就可通过松开按钮来停止保存掩码。
3.如果设置为空的故障掩码(不监视任何端口)或者您希望设置空掩码,则 2 个端口的 LED 将一亮一灭交替闪烁。
在对于这些是否启用的RM等等设置时,建议大家还是先配置管理IP,然后通过WebUI去设置,更直观形象!
Ken(小释)…西门子自动化技术群16182848
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4512条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。