quote:以下是引用jacky_andy在2011-05-31 21:12:12的发言:
1:现在西门子profinet 有IRT技术,是不是必须选用西门子带IRT后缀的交换机才行?
2:用profinet挂分布式从站的话,是不是也得用带irt的交换机,用普通交换机是不是也能通信,但是在实时性上要差很多
3:交换机上有些带冗余管理指示灯,这个怎么理解。如果做冗余的话,是不是也必须用西门子专门的交换机?
1.如果在对时间要求比较严格的环境中,应该选择IRT类交换机,支持IRT的交换机后缀名就是IRT,所以应该选择。
2.对于西门子的交换机应该这样说,并不是不带IRT的交换机就没没有实时性,西门子的普通交换机也是实时性比较好的交换机,只是支持IRT的交换机实时性更高,所以称之为等时同步实时,因为它的响应时间小于1ms,而一般其他交换机是100ms,实时交换机是10ms。
3.交换机上有些带冗余管理指示灯是用来指示在冗余网络中谁是冗余管理器。形象的说就是一个环网里面,大家听谁的指挥呢,就是RM。在环网中如果都没有启用RM肯定是会出现问题的,因为成环了,数据包会无限制转发,会造成资源大量的消耗。所以环网中的启用RM交换机的重要功能就是实际上在逻辑上(不是实际物理链路上)将这个环是切断了的。当某一节点断开时,它快速的侦测到这个信息,并在逻辑接通自身端口上这个逻辑上被断开的状态。也就是自愈时间的概念,它是交换机的一个重要性能指标。
至于说是不是冗余网络就一定要使用西门子的交换机,回答是——不!还有罗杰康,N-Tron等参数比西门更高,也更贵的交换机。还有Moxa等和西门子差不多的交换机都可以实现这些功能。
但是我们的同一个系统里面上位机 下位机都是西门子的东西,交换机其实也使用西门子的更方便。