quote:以下是引用littlecat在2011-06-01 10:17:19的发言:
调用向导生成的子程序运行包络,脉冲输出正常。PTO0_CTRL的输出“C_Pos”显示为零,“C_Pos”不是表示当前位置吗?怎么没显示啊?

在脉冲输出向导中第2个窗口勾选“使用高速计数器HSC0(模式12)自动计数线性PTO生成的脉冲。此功能将在内部完成,无需外部接线。”这样“C_Pos”就可显示当前位置了,“C_Pos”显示的值与HSC0计数器的值(HCO)是一样的。