OB35主要用在需要每次调用间隔相等的情况下,比如PID
流量累积,显然不如使用#OB1_PREV_CYCLE方便了,其实就是dv.dt的积分,没有要求dt一定相等。
如果你用OB35,程序会比较分散,因为你不可以给中断程序太多的计算工作量。
但用这个#OB1_PREV_CYCLE,相关工艺程序就可以聚在一起了,程序的可读性好一点。
唯一的缺点是FC里面没有,你需要在OB1中读出来,然后传进FC里面。
相比之下,S7-200里面的SMW22更好用。