在Profibus DP接口的定义中,4,9 PIN 为CNTR-P/N。是中继器的控制信号,方向控制用。
在Profibus DP接口中必须用到的命令信号针脚不包含4 Pin,必须使用的针脚是3、5、6、8 。 3与8作为数据接收/传输的+ -极。
5、6分别是上拉、下拉电势针脚,对应接上拉下拉电阻用。
接线的时候只需要考虑AB线接3与8,屏蔽层一般接头上会通过金属导体接在1 pin上,其它的都是不需要接的了(接头电路帮你实现了)。