发布于 2004-09-06 13:58:16
0楼
楼上的各位:看了你们的讨论,我想说两句。
变频器到底要设置为50Hz还是60Hz,我认为不是看电网,而是看电机名牌上的参数来设置的。前面LIN有一段话说得好:“好象电机的参数是要给变频器作内部计算的,我以前也是设为50HZ,4KW 电机,额定电流是8.4A,但当电机运行到60HZ时,电流为11.4A,(电机德国制造,60HZ,10.5A),变频器就报过流了。当时现场我只有将60HZ参数(包括转速)输入变频器,现在也没有报过流,所以我有些奇怪了。”大家认为奇怪吗?不奇怪。正确的设置就应该是60Hz,因为电机名牌上明明标的是60Hz吗!
不知各位朋友有没有用过一种高速电机:电机铭牌上是这样标的[电压-380V,频率-240Hz,转速-14000多转。电流-略](不是1400多转)在七、八年前,当时我刚刚接触变频器,接上电源,输入电机参数,最高频率=240Hz。面板启动试运行,当运行到40Hz左右时,(时间只有几秒钟)令我吃惊的一幕发生了!电机冒烟了!!!我赶紧停止。换了一台电机再试,结果,可以想象,现象如前无二样!
这是为什么?大家可能已经明白了。问题就在基准频率的设定上。后来我将基准频率设置成240Hz,一切OK!电机不仅不冒烟了,运行几个小时以后体温都很正常。(0-240Hz范围内调速自如)