回复:共享现场经验:载波频率P1800对系统的影响

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-06-01 14:38:31

4楼

quote:以下是引用花开有时在2011-05-31 08:57:01的发言:
呵呵,这样也可以啊。我以前在现场碰到过一个小的变频柜内未装风扇,造成柜内温度过高,当时就想改P1800=2,使变频器产生的热量降低。当时只是有这个想法,不敢试,担心改为2后,调制的波形不好,对电机的绝缘有影响,也就不敢用。

只要对电机的电磁噪音没要求、频率没有过50Hz的要求。当然是越小越好啦。
越大载波频率越高(其实电磁噪音没变,只是人的耳朵听不见啦)。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?