10楼

G120系列的选型要比MM4系列选型灵活得多。如果是简单的单相电源下应用,去选G110。
G120系列不像MM4那种一体机(虽说是一体机,但接插件太多,产生不少接触不良的隐患。)是分成控制单元和功率模块两部分。
因此,选型也是分两部分来选择:
根据控制方式来选择控制单元:
没有闭环要求;
只作一般的V/F类型调速,最多采用USS通讯:选择 CU240E(经济型)。
有闭环控制要求;
最多采用USS通讯:选择 CU240S
采用Profibus通讯:选择:CU240 DP
采用Profinet通讯:选择:CU240 PN
有安全停车要求的:选CU240 DP-F或CU240 PN-F
如果用于水泵、风机、压缩机类应用,要选用CU230P-2专用的控制模块。它不但有高的防护能力IP55,还具有如MM430似的级联、节能、旁路..等专用功能。
当然,它也同样支持USS(还包括Modbus)还可以分选CU230P-2 DP/CU230P-2 CAN,满足不同的通讯要求。
当然了,CU240配用对应的BOP、连接Kit,CU230-2(这和MM430类似)
应使用BOP-2(两行)/IOP(一行)
另一方面是根据工艺要求选功率模块:
功率模块也是按容量:
一般应用IP20,最多通过制动单元的;可选PM240 3AC 400V 0.37-250kW。
有回馈要求的;可选PM250 3AC 400V 7.5-90kW。
有回馈要求的;还可选PM260 3AC 690V 11-18.5、或30-55kW。
要是环境恶劣,还有PM230(IP55)0.37-90kW。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?