quote:以下是引用大名丁丁在2011-05-31 11:41:05的发言:
用的LR260吧?昨天跟产品经理讨论过了。建议几点:
方案1,安装斗笠型的PTFE隔离罩,让冷凝水顺着斜面流下去;
方案2,改成LR560,安装时让天线表面略微倾斜;
方案3,加吹扫系统,把水蒸气用压力“顶”下去
方案4,PTFE发射电极加加热系统,加热至100C左右,蒸发冷凝水;
方案1成本较低,可行性比较简单。可以考虑。
这么大的单子,应该事先用一台试用下,确保安全。否则代价太大。。。
有问题,再联系。祝好运。
非常感谢!
请教过高人,认为电石渣仓其实对防爆要求很高,即便是吹扫N2,如果因为密封不好可能导致空气进入,有爆炸危险。建议使用LR560,不加吹扫。
方案1,由于防尘罩的密封效果一般,冷凝水有可能进入防尘罩里面并越积越多,测量效果可能反而不如不加防尘罩好。
方案2,可行。但是还是要每过一段时间清理天线。
方案3,加吹扫,要保证没有漏点。否则不安全。
方案4,感觉有创意。
其实我们去到现场以后,发现水蒸汽也不是很大,只是潮气而已。但是挑战是电石渣粉末伴随潮气黏附在设备上部,附着物回很厚,跟液态硫磺的顶部极易结晶的状态有点类似。