14楼

quote:以下是引用姑苏城外在2011-06-01 21:54:39的发言:
quote:以下是引用四书五经在2011-06-01 21:42:12的发言:
看了上面的S7400 MPI/DP和DP的区别,我想到了S7300 MPI口和MPI/DP口(315PN,317PN都有这样的口)的区别,当都作为MPI用的时候,MPI/DP口是隔离的,通讯距离可以超过50M,而MPI口不是隔离的,通讯距离最长50M。
呵呵,友情提醒!

MPI/DP物理上就是隔离的,与协议无关.使用MPI时的50M应该是受其它非隔离站点的限制.

谢谢指正,不过我的意思可能没有表达清楚。我的意思是说315-PN的MPI/DP口做MPI通讯时(并没有说与MPI协议有关,只不过与315-2DP做比较)与315-2DP的MPI口区别是,前者是隔离的,通讯距离可以超过50M,比如说与PC的5611通讯,而后者是非隔离的,通距距离最长50M。
技术资源库条目号:37627有以下描述
组态注意事项:
使用非隔离的总线接口时,MPI 总线的电缆最长为 50m,速率为 187.5 Kbaud 。如果使用隔离的 MPI 接口,通讯电缆可以在 187.5 Kbaud 的速率下达到1000m。
在 S7-400 和 S7-300 CPU 中能够将 MPI 接口设置为 PROFIBUS 的(集成的 MPI/DP 接口)都是隔离接口。