回复:如何解决操作工擅自捅接触器

fzxsz

  • 帖子

    640
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2006-04-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-03 08:00:49

19楼

quote:以下是引用fzxsz在2011-06-01 08:08:58的发言:
quote:以下是引用01之美在2011-05-31 18:51:40的发言:
还是设备有问题造成使用不方便,所以操作工才会冒着风险去捅接触器。

把设备不方便的问题解决了,所有问题就解决了。
设备有问题可以解决,但很多时候确实是操作工违反操作规程造成设备保护,我在厂里面遇到多了,设备保护后操作工就直接按接触器运行。

你可以在回路里加上转换开关,打到令一个模式下的时候,令操作工可以点动。


我们试过很多方法,但如果因为操作工违章操作,例如造成电机堵转热继电器保护,这个时候操作工就会去按接触器强行运行,而不去纠正自己的违章操作。