回复:应用探讨——MM4变频器过压故障F0002分析

PMP

  • 帖子

    29
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2011-05-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-03 08:46:53

94楼

quote:以下是引用kdrjl在2011-05-31 22:38:18的发言:
to:海鲜狂侠;还有一个问题,我看到你曾经问,直流母线电压控制器是否能与制动单元一起使用?这个问题其实挺有讨论的空间


是的,我也在考虑这个问题,之前有前辈发帖回答过。
我的分析是
最大直流电压控制环,控制对象是直流电压。这时候,下降时间即下降速度将不再受控。
如果两个一起用,最先投入的是最大直流电压控制环,制动电阻也会投入使用,但是无法保证按照斜坡时间下降。 其实,如果制动电阻选择的正确,P1237选择合适,没有必要和任何意义投入最大直流电压控制环。反而使得下降时间不可控。
如果仅仅从避免F0002出现,同时投入应该会有一定作用。

来自西门子技术支持