回复:电缆单端屏蔽接地和双端屏蔽接地有什么区别???

享耳

  • 帖子

    39
  • 精华

    1
  • 被关注

    16

论坛等级:侠客

注册时间:2005-07-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-03 08:49:04

10楼

对信号线:
单端屏蔽接地只能衰减低频干扰。在下列情况建议单端接地:
1、不允许安装等电位导体
2、传送模拟信号时
3、使用静态屏蔽时

双端屏蔽接地能很好的抑制高频干扰。但是如果两个接地点之间电位差可能造成等电位电流流过两端连接的屏蔽层。这时就应该在两个接地点之间另外安装一个等电位导体。


变频器的动力电缆要双端接地。