回复:我公司有一台RL250液位计计 测量2000m3罐液位 测量液体是原油 在卸油时液位计经长停止在一个位置不动 间隔一段时间后 液位有可正常

最爱北极星

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    608
  • 精华

    19
  • 被关注

    20

论坛等级:侠士

注册时间:2006-10-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-03 09:00:13

14楼

quote:以下是引用kang1117在2011-05-31 18:24:06的发言:
我没有手操器 安装位置正确 有时候 可以测量 而且测量值还比较准确 。
就是偶尔出现 测量值停止在一个数值不动 在液位值不动的时候 就出现小板手图标了,没有S:**的故障代码 ,不知道隔多长时间 液位计就自己恢复正常了。


看不到参数和回波图形很难分析具体原因,建议用户向代理商或者西门子申请一个现场服务,工程师去现场看看回波情况