不建议在组态软件中用自复位的按钮。因为当你点下按钮后,组态软件将在上位机或触摸屏上自动完成2次操作(按下、复位),而且在短时间内自动完成2次通讯,如果其中一次通讯不成功就会造成程序的误动作,这样一来,你的组态软件运行的设备从操作站的角色变成了控制站角色,这在控制要求很高的系统中是不允许的,我从来不组态自恢复的按钮,无论在DCS还是PLC系统中,也一直要求我的团队避免使用。
建议这样做:组态的按钮只设置一个状态位为接通,在PLC内接收到这个标志后,就进行停机处理,同时由PLC自动完成这个标志的清零。