压力传感器, 如果是半导体(应变硅)的, 输出信号较大, EM235最小量程是50mV, 可以不用放大, 直接也可以接.
一般的薄膜应变式压力传感器, 输出只有1mV/V, 加上10V激励后满量程输出10mV, 接入EM235, 做到8-9位的分辨率, 我想还是可能的.