1)载波频率设置过低时,易引起低频运行时抖动,启动特性不好(过高:变频器发热量大);
2)变频器逆变输出桥等效为6个开关管(IGBT),如果有一路无输出会引起抖动、三相电流大并且不平衡。测量方法:变频器空载(不接电机)运行,输出频率(建议50Hz)稳定时使用指针式万用表,测量变频器三相输出电压。测得三个数据,然后对调黑/红表笔再测一次,变频器正常时测得的6个电压数据应基本相等,如果有一路无输出,测得的对应电压非常低(甚至为0)。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才