回复:变频器输出三相电压电流不平衡--电机抖动

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23387
  • 精华

    891
  • 被关注

    1273

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-06-03 18:02:09

6楼

quote:以下是引用甫哥在2011-06-03 17:50:13的发言:
1)载波频率设置过低时,易引起低频运行时抖动,启动特性不好(过高:变频器发热量大);
2)变频器逆变输出桥等效为6个开关管(IGBT),如果有一路无输出会引起抖动、三相电流大并且不平衡。测量方法:变频器空载(不接电机)运行,输出频率(建议50Hz)稳定时使用指针式万用表,测量变频器三相输出电压。测得三个数据,然后对调黑/红表笔再测一次,变频器正常时测得的6个电压数据应基本相等,如果有一路无输出,测得的对应电压非常低(甚至为0)。

这种测量方法对MM系列不合适。不带电机负载无法运行到50Hz,要测也得V/F模式、5Hz以下。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?