楼上高见!我从实际的试验观察,确实如此。最大电压控制器会在电压开始提高时就介入了!这也是我观察的结论。本来想,在外部制动或者回馈比较缓的时候,想通过这个最大电压控制做一个缓冲,待外部的制动起作用以后,可以恢复直流电压至正常发电状态的水平,以躲避F006故障被激活。但实际发现,直流母线电压控制器介入太早,导致正常的发电电流也被抑制了。
所以,如果是制动,就要用制动的办法,且屏蔽直流母线电压控制器。这样做才是正确的。也就是说,直流母线电压控制与制动功能不要同时使用。二选一。