19楼

MM440 from firmware 2.08

不带选件板(encoder, Profibus, Devicenet, Canbus) 的变频器风机工作运行状态:
若变频器未安装选件模板,冷却风机只在变频器 运行命令使能时运行,当变频器停机之后风机立即断电。
可以通过设置参数P0295,改变变频器停机之后,冷却风机延时断电的时间。


带选件板(encoder, Profibus, Devicenet, Canbus) 的变频器风机工作运行状态:
对于A,B 尺寸的变频器,当系统上电后,变频器的冷却风机立刻启动运行。
对于C尺寸的变频器,冷却风机在变频器 运行命令使能时运行,当变频器停机之后风机立即断电。
可以通过设置参数P0295,改变变频器停机之后,冷却风机延时断电的时间。