回复:24V电源引起的通讯问题

xiaoweny

  • 帖子

    132
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游士

注册时间:2010-05-20

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-06-04 18:58:24

43楼

这是做工程的教训啊,工业控制中,尽量使用现成的成熟的产品,尽量不要自己做东西。再怎么简单的东西,稳定性肯定比不过成熟产品的。
Never too old to learn
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。