回复:在配置DP从站时,有GSD,还有gse,两者有什么区别?

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-04 19:21:37

15楼

有关GSD:
、GSD:是General Station Des cription的缩写。
、依赖和独立于GSD文件的语言:
对于Profibus DP GSD文件,区分依赖于语言和独立于语言的GSD文件。独立于语言的GSD文件定义为扩展名“*.gsd”。依赖于语言的GSD文件的特点在于与语言相关的GSD文件扩展名。
1 *.gsg 德语
2 *.gse 英语
3 *.gsf 法语
4 *.gsi 意大利语
5 *.gss 西班牙语
、注意: SIMATIC操作员面板的GSD文件:
对于SIMATIC操作员面板有两个不同的GSD文件。它们不是名称不相同,而是应用不同。
有GSD文件用于:
a. 对于 S7 控制器DP直接调用
b. S5 Profibus DP通讯
GSD文件的内容可以通过文本编辑程序如“记事本”打开查看。相同名称的两个GSD文件的区别在于用户定义的模块。如果模块包含了“Class B tiny”和“Class B small”,则是用于S5 Profibus DP通讯的GSD文件.
、如进一步了解,连接:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=29341682&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN