quote:以下是引用啵啵在2011-05-30 13:33:45的发言:
我看过有人有两个通道去接4线制的变送器,怎么接??请高手讲下4线制的接~~~

有两个通道去接4线制的变送器?
看清了吗?看错了吧,是两个通道吗?不管2还4线制只用一个通道。
两线制电流和四线制电流都只有两根信号线,它们之间的主要区别在于:两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号;而四线制电流的两根信号线只提供电流信号。因此,通常提供两线制电流信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的,因此,当PLC的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,PLC只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当PLC的模板输入通道设定为连接二线制传感器时,PLC的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V的电源,以驱动两线制传感器工作。
参见:
《当一个4线制RTD传感器连接到SM331模拟量输入模块时应注意什么?》下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/faq/18839753.pdf