回复:315与440变频器dp连接,为什么用starter软件只能连接到地址为3的变频器。其它地址的监控不到

H.L

  • 帖子

    1766
  • 精华

    9
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-07-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-05 10:20:01

3楼

互换下变频器的地址,比如将3改成2,2改成3,如果仍然能读到3,说明你的每个变频参数设置都没问题,如果只能读到2,说明你的其他变频参数设置有问题,还有通讯线路是否有问题。
“我用笔记本通过连接343以太网模块能监控到DP地址为3的变频器”是什么意思?监视的硬件组态吗?看总线的最大连接个数是不是默认的2,将其改大些。
单台变频都一个个通上了,再整体连接起来。