回复:6SE7032-1HG60矢量控制讨论!

sgjtwsg

  • 帖子

    23
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2011-05-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-05 12:08:53

12楼

今天终于把此变频器弄好了,我们更换了4#变频器的电子箱之后重新调试优化和连机测试,更换1#变频器为主变频器,好了!而且4台变频器电流还比较平衡!总结此变频器的故障F011,F012,我们一共更换了IGBT,IGBT触发板,电流互感器,电子箱。更换完IGBT和IGBT触发板消除了F011,功率部分出现故障。更换完电流互感器和电子想后消除F012,电流检测部分出现故障!多谢各位大侠对我的指导,现在变频器1拖2带测试变频器的矢量控制很稳定!