回复:18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)

HUANGZE75

  • 帖子

    12845
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-06-05 13:03:47

12楼

quote:以下是引用kdrjl在2011-06-03 20:39:28的发言:
quote:以下是引用享耳在2011-06-03 15:40:52的发言:
185以上的电缆没有4倍的载流量。电缆越大,倍数越小。
你这个185的电缆指的是什么?是截面?如果是,且电缆长度不超过200米的话,为什么不采用电缆并联呢?
比如,400A的载流量,采用双50平方截面的电缆(单芯)并联不就行了吗?

185指的是电缆截面积,使用电缆并联方法,理论上是可以增大过流能力的,但对于布线及接线要求就要高了,要保证二根线的电阻,感抗一致,否则就容易产生二根线过电流不平衡,导致出现问题。