quote:以下是引用HUANGZE75在2011-06-05 13:03:47的发言:
185指的是电缆截面积,使用电缆并联方法,理论上是可以增大过流能力的,但对于布线及接线要求就要高了,要保证二根线的电阻,感抗一致,否则就容易产生二根线过电流不平衡,导致出现问题。
这个是长线传输才会有的问题,距离不长的话,比如100米以内,并联传输可以的。当然,并联传输要求其并联电缆是同一批号的、同截面的,就相当于将一个大的截面电缆分成两部分,解决其满载散热问题,也解决其载流体肌肤效应问题。
一般的,针对配电柜至电气柜;电气柜至电机之间,基本都在几十米距离以内,甚至10米以内,所以做并联电缆应该说是很经济的。可行的。而对于动力配电的传输,还是根据安装规范进行。不过对于大容量的电流传输,比如,1000A以上的容量,我想不太可能采用单芯电缆辐射吧?这个还真没注意过。因为工作没有涉及到这个内容。^_^,我记得在轧钢厂的时候,车间的动力输电电缆都是母排形式辐射,全是裸露的,有护栏保护。但是从变电室至车间的地缆是什么形式的,没有看到过。