回复:plc如果断电一瞬间就又送电了,电动机还会继续工作为什么?

翱翔天空

  • 帖子

    21
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2011-02-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-05 19:27:54

24楼

quote:以下是引用Automann在2011-05-14 08:36:32的发言:
[quote]以下是引用翱翔天空在2011-04-19 07:37:54的发言:
开机的时候电动机运行正常,遇到突然断电但时间很短很短很短,电动机也是从停到启动时间很短的,但能听到接触器吸合的声音这是否跟编程有关系的呢还是?

楼主说“一眨眼的功夫”,我分析原因如下:
1.因为断电时间极短,由于电源大电容的作用,PLC未来得及进入STOP。
2.接触器断电后马上吸合,电动机因为惯性,在接触器断电瞬间可能转速仅有轻微降低。
3.PLC程序没有将接触器的辅助触点接到输入端,作为反馈信号,因此在接触器断电瞬间PLC的程序不能使电机停机。
4.这种情况一般不会引发安全问题,不用改程序。如果要求接触器断电瞬间时电机停机,应接入接触器的状态反馈信号。[/quote

分析的不错哦 我能加你好友吗?以后可以多向你请教哦