发布于 2004-09-07 11:40:10
0楼
dancan,实际上上面的讨论已经说的很清楚了!S7-300/400的CPU及输入输出模块是否可以应用于高原地带,取决于你的温度(散热)控制!如果温度(散热)控制的好,使用没有问题!
3000米海拔本身对PLC没有任何影响,PLC在使用环境中强调一定的海拔高度限制,是针对一般使用来说的,在一般使用情况下,PLC柜未对散热做特殊处理,而海拔在一定的高度上,由于空气稀薄,于散热不利,因此就不能使用了。相反,如果散热作的好,就不受海拔的限制了!
活到老,学到老!