quote:以下是引用工业小白在2011-06-05 21:27:45的发言:
对应过了~!
可是不好用啊!~
4XXXX对应台达2000H地址~!
2000H转成10进制加1
是这样吗?
40001对应2000H就是48192+1就是48193对吗?
2000H为只写 就设RW位为1 记数那里为4 &vb500



2000H对应48193,RW为1,计数取决于楼主读取的是实数还是整数,整数为2,实数为4