原来认为DP网是很稳定,但在最近实践由于没有找到一个完美的答案却让我的信心倍受打击!
我在成渝高速公路上改造两个隧道的交通监控系统的配置是这样的:1个315-2DP作为主站,并通过以太网模块与上位机通信,从站为12个226+EM277,网络为单模光纤+OLM建立的光纤冗余环网,从站与从站间的最远距离为2KM。OLM到EM277的电缆为SIEMENS专用PROFIBUS电缆,长度为500MM,屏蔽接地佳!
在进行网络组太时,我首先按1.5M的标准(默认)速率配置,为交换数据时好,交换数据后,网络出错,主站停机,报机架错!我随之降低速率,随着速率的降低,网络出错的概率减小!最后减少到9.6K时基本正常!
经询问技术支持,他们认为是PROFIBUS上的终端电阻开关未置于"ON",我觉得由于
电缆较短,仅500MM,应该可以不用!