回复:WinCC连接PLC的数量限制

Ken(小释)

  • 帖子

    285
  • 精华

    19
  • 被关注

    14

论坛等级:侠士

注册时间:2008-11-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-06-07 11:52:11

3楼

quote:以下是引用划痕在2011-06-05 08:41:20的发言:
请问一台装有WinCC的上位机最多能和多少个PLC建立通讯连接呢?是否对通讯方式有限制呢(比如同时连接MPI通讯、TCP/IP、PROFIBUS-DP)?

不同的通讯介质,不同的通讯协议,WinCC与PLC的通讯连接数量是不同的!以Wincc 6.2为例:
1.Simatic S7 Protocol Suite 中采用MPI/Profibus1/Profibus2协议,如果使用的是带通讯处理器芯片的硬件卡(智能设备)最大连接数为44个,如果是采用的不带通讯处理器的硬件卡(PC上做通讯处理)最大连接数为8个。
2.Simatic S7 Protocol Suite 中采用Named Connection/Industrial Ethernet ISO(V1、V2)/Industrial Ethernet TCP/IP协议,如果使用的是带通讯处理器芯片的硬件卡(智能设备)最大连接数为60个,如果是采用的不带通讯处理器的硬件卡(PC上做通讯处理)最大连接数为64个。
3.S5协议下数量和S7下的连接数差不多。
4.OPC可以达到100个,最大连接数是常规下能够达到的最大连接数,他们还受系统资源的影响!

你在很多资料上可以看到CP1613使用以太网可以支持到120个连接,但这只是CP1613硬件支持这么多连接,wincc是不支持这么多连接的!