quote:以下是引用西门-艾伦在2011-06-07 09:05:34的发言:
各位大侠,S7-200能接5V编码器信号来计数吗?


用CPU224 XP可以。在224XP中的输入点I0.3/I0.4/I0.5支持5 - 24VDC电压的源型或漏型输入;同组其他输入点电压可以仍然是24VDC,但要求两者的电源的公共端在1M处连接。
高速输出点Q0.0和Q0.1支持5 - 24VDC输出,同时支持高达100KHz的频率。但是它们必须和Q0.2 - Q0.4一起成组输出相同的电压。如:CPU224 XP的高速输出点Q0.0和Q0.1接5V电源,其他点如Q0.2/3/4就不可以接24V电压。